Какое безопасное напряжение питания архитектурного освещения?

Изначально делали светодиодное освещение с питанием от 24В постоянки, особых проблем с электриками, пожарниками и прочими "товарищами" не было. Сейчас хотим перейти на 48В постоянки, какие возможны проблемы с проверяющими? Может кто уже сталкивался?

Листал ПУЭ, СНиП ничего конкретного не нашёл. Где можно посмотреть, что бы в случае чего указать на конкретный документ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему должны быть проблемы, если до светодиодов все применяли лампочки на 220 В? А в уличном освещении и 380?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

48 ( 40- 56) вольт применяется в кабельных сетях Интернет IEEE 803.af ( стандарт PoE)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему должны быть проблемы, если до светодиодов все применяли лампочки на 220 В? А в уличном освещении и 380?

По логике то конечно понятно, но хотелось бы ссылаться на какойто документ.

 

48 ( 40- 56) вольт применяется в кабельных сетях Интернет IEEE 803.af ( стандарт PoE)

В интернете полазил, 48 вольт где только не применяется - самолёты, танки, тунели, аварийное освещение и пр.

Но хотелось бы найти какой- либо документ, который разрешает архитектурную уличную иллюминацию питать от 48 вольт.

З.Ы. ток 10-20А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

смотрите документ "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

 

Если коротко, то Ваши 48 вольт постоянки проходят без проблем по всем параметрам, можете не париться.

 

ЗЫ: ищите по "Электробезопастность"

Изменено пользователем cant

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В интернете полазил, 48 вольт где только не применяется - самолёты, танки, тунели, аварийное освещение и пр.

Но хотелось бы найти какой- либо документ, который разрешает архитектурную уличную иллюминацию питать от 48 вольт.

З.Ы. ток 10-20А.

 

Расстояние какое ? При таких токах и больших расстояниях есть смысл ставить преобразователи непосредственно у осветителей (см. табл. 4 приложенного файла).

Traco_TBL_TIW.PDF

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

З.Ы. ток 10-20А.

Не, ну это Вы, батенька, хватили через край. Тогда уж какая разница - класть медные шины в два пальца или в четыре толщиной?

Для таких мощностей нужно до самого фонаря класть все, как положено по ПУЭ для 220 - гофра, труба, 2 метра от пола и т.д.

А уже возле светильника делать из этого 12, 24, 48...

Иначе, от 48вольт до светодиода 8 дойдет, остальное будет на отопление улицы тратиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не, ну это Вы, батенька, хватили через край.....

:biggrin:

Так всё и будет конечно 220 до светодиодов, далее преобразователь. Интересует именно 48 вольтовая линия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо, ничего конкретного не нашёл.

Из ПУЭ:

выбрал сечение кабеля по длительным токам;

по пажаробезопасности - негорючий материал изоляции;

по электробезопасности - расстояние от земли.

Пока так).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если у вас нет требований официальных,

как пример посмотрите ГОСТ 12.1.038-82.

 

Регламентируется протекание тока постоянного

напряжения в нормальном режиме не более 1 мА (табл.1)

 

Для 24v вы могли сослаться на 4-ю строку табл. 2,

где в последней колонке указаны предельные значения

при продолжительности воздействия более 1 сек.

 

Однако у вас теперь 48v, и вы уже не попадаете в последнюю

колонку - значит вам нужно делать системы защитного

отключения при отказах вашего прибора и скорее всего

проходить испытания.

 

Требования к блоку отключения - выбирайте из ГОСТа то,

что вам больше подходит, по элементной базе и т.д.

GOST_12_1_038.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В России телефонные линии имеют напряжение 60 В, в других странах чаще используют 48 В. Насколько я понимаю, это напряжение есть предел безопасного постоянного напряжения для каждой страны. Для освещения и т.п. обычно принимают несколько меньшее напряжение, типично 48 В для России или 36 В для западных стран. Разница связана с тем, что телефонные линии имеется ввиду эксплуатировать в относительно сухих условиях, а все остальное может оказаться в мокроте и грязи, поэтому для безопасности напряжение надо брать поменьше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то, есть буква и есть дух каждого закона.

дух ПУЭ - исключить неконтролируемый доступ к опасному напряжению случайных лиц.

Если по стене кладем 220 вольт со всеми мерами предосторожности, то внутри светильника - хоть 12, хоть 120- не имеет смысла рассматривать. Если светильник установлен так, что доступ к нему может быть только преднамеренный (лестница, запираемое помещение, корпус прибора достаточной прочности), то создавать себе дополнительные проблемы не нужно. Работали сто лет назад лампы накаливания в архитектурном и уличном освещении и никто лишними вопросами не маялся.

проходит кабель 6 кВ - под землей, копать нужно.

проходит линия 35кВ - высоко на опорах, случайно зацепить нельзя

проложено 220 в трубе или гофрорукаве - случайно прислонившись или перенося в коридоре шкаф не повредишь изоляцию и не коснешься. Выше 2 метров - можно класть просто кабель по стене.

А при желании и на ЛЭП бомжи залезали и трубы распиливали болгаркой. И совсем уж нелепо погибали люди с высшей степенью квалификации, всю жизнь работавшие с ЛЭП и подстанциями, до 750кВ включительно, где посторонние просто не могут пройти на охраняемую территорию.

 

Короче, а может и вопроса-то нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ГОСТ действительно регламентирует защиту человека конструкцией,

организационными мерами и т.д.

Однако также ГОСТ говорит о аварийных режимах работы аппаратуры,

при котором она не должна создавать угрозы для жизни - здесь регламентируется

максимальный ток отпускания, когда человек способен убрать контакт с

источником самостоятельно.

 

Относительно телефонной линии - суммируется сопротивление человека (1кОм для расчетов)

и последовательный резистор 1.5 кОм в АТС, что дает безопасный уровень 24 мА на 60v.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Однако также ГОСТ говорит о аварийных режимах работы аппаратуры,

при котором она не должна создавать угрозы для жизни - здесь регламентируется

максимальный ток отпускания, когда человек способен убрать контакт с

источником самостоятельно.

 

Относительно телефонной линии - суммируется сопротивление человека (1кОм для расчетов)

и последовательный резистор 1.5 кОм в АТС, что дает безопасный уровень 24 мА на 60v.

А давайте привязывать все нормы и ГОСТы к самим этим нормам, без самодеятельности. В первых строках таких документов всегда говорится о чем дальше пойдет речь. Т.е. четко указывается область применимости норм.

Все рассуждения о токах отпускания имеют ограниченное применение. Попробуйте с телефонными нормами влезть на взрывоопасное производство или применить ручной инструмент с питанием 36вольт внутри паровозного котла. И какие токи удержания-отпускания, если Вы хоть раз слышали-видели как срабатывает масляный аварийный выключатель ЛЭП районного масштаба? Там не удержание, там дымящиеся подметки остаются и гость пуговиц.

Или Вы хотите сказать, что обычные фонари на столбах с воздушной лин6ией по поселку сделаны с нарушениями ГОСТов? или кто-то разрешит мединцинский прибор с током утечки 24мА?

Вот есть нормы прокладки проводки к обычному фонарю над дверью в подъезде? Ими и пользуйтесь для архитектурного освещения смело.

Сами по себе светодиоды дополнительной опасности не создают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы сами сформулировали вопрос, что бывают различные области применения,

а далее сами же и ответили на него - что дескать да, бывают.

 

Ничего не могу добавить.

 

Однако, ТС говорил про отсутствие регламентирующего ГОСТа,

ему были предложены варианты, заодно поговорили о телефонах.

 

Там где я был увидеть взрыв ЛЭП районного масштаба с

глубоким вводом 110/10 кВ к сожалению не довелось, однако

срабатывание масляного выключателя, того же ВМБ, штука

громкая, но не должна после себя оставлять "горсть пуговиц",

следуя тому же ГОСТу ....

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...