Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не совсем те, токоограничивающие дроссели. Нам нужны 3-х или однофазные дроссели для ограничения именно пускового тока, в момент включения питания заряжающего реактивные элементы устройства. Для предотвращения выбивания автоматов и подгорания пускателей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычная практика для таких токов — зарядить конденсатор медленно через резистор, замыкаемый в конце этого процесса контактами реле или электронным компонентом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют специальные зарядные цепочки как для батарей конденсаторов, так и для мощных трансформаторов. Это и дешевле, и меньше по габаритам.

Я вначале думал, что Вам необходим токоограничивающий реактор для бестрансформаторного выпрямителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти

Share this post


Link to post
Share on other sites
но у нас начались проблемы с реле

Какие?

У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Твердотельное реле (тиристор или семистор) не проходит из за дополнительных потерь мощности, которые надо еще и рассеивать. Реле же горят даже не из за искрения, а вообще не вполне понятно почему, учитывая, что они не переключаются под нагрузкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А в какой момент они отключаются?

Дросель не снижает пусковые токи. Он всего навсего снижает скорость нарастания тока dI/dt часто ставится последовательно с тиристорами.

Исрение на контактах только усиливает.

Для уменьшения искрения используются RC цепочки а при больших токах специальные конструкционные меры в самих реле. (форма токоподвода, дополнительное магнитное поле, и тп)

Share this post


Link to post
Share on other sites

To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда нагрузка еще не скоммутирована, а отключается по отключению от сети, так что коммутации под нагрузкой нет, при этом все равно горят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вентильного выпрямителя время удержания очень мало и любой провал входного ниже порога должен отрабатываться таймером как полное выключение на безопасный период, с обратным начальному порядком коммутации всех цепей, т.е. сразу отключить нагрузку от ёмкости, и только после паузы на дребезг отключить зарядное реле.

 

Ещё вариант — шунтировать контакты на время их гарантированного переключения ключами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При существенных провалах входного напряжения нагрузка отключается, шунтировать же нет смысла, поскольку нет переключения под нагрузкой, кроме того контакты зашунтированы 10 Ом зарядным резистором.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this