Перейти к содержанию
    

Коммутирующие дросели

Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю, что не коммутирующие, а токоограничивающие?

Посмотрите, может, здесь есть h_ttp://www.elhand.pl/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не совсем те, токоограничивающие дроссели. Нам нужны 3-х или однофазные дроссели для ограничения именно пускового тока, в момент включения питания заряжающего реактивные элементы устройства. Для предотвращения выбивания автоматов и подгорания пускателей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычная практика для таких токов — зарядить конденсатор медленно через резистор, замыкаемый в конце этого процесса контактами реле или электронным компонентом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют специальные зарядные цепочки как для батарей конденсаторов, так и для мощных трансформаторов. Это и дешевле, и меньше по габаритам.

Я вначале думал, что Вам необходим токоограничивающий реактор для бестрансформаторного выпрямителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставте твердотельное реле

Шутка неудачна, ПМСМ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но у нас начались проблемы с реле

Какие?

У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Твердотельное реле (тиристор или семистор) не проходит из за дополнительных потерь мощности, которые надо еще и рассеивать. Реле же горят даже не из за искрения, а вообще не вполне понятно почему, учитывая, что они не переключаются под нагрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в какой момент они отключаются?

Дросель не снижает пусковые токи. Он всего навсего снижает скорость нарастания тока dI/dt часто ставится последовательно с тиристорами.

Исрение на контактах только усиливает.

Для уменьшения искрения используются RC цепочки а при больших токах специальные конструкционные меры в самих реле. (форма токоподвода, дополнительное магнитное поле, и тп)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда нагрузка еще не скоммутирована, а отключается по отключению от сети, так что коммутации под нагрузкой нет, при этом все равно горят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вентильного выпрямителя время удержания очень мало и любой провал входного ниже порога должен отрабатываться таймером как полное выключение на безопасный период, с обратным начальному порядком коммутации всех цепей, т.е. сразу отключить нагрузку от ёмкости, и только после паузы на дребезг отключить зарядное реле.

 

Ещё вариант — шунтировать контакты на время их гарантированного переключения ключами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При существенных провалах входного напряжения нагрузка отключается, шунтировать же нет смысла, поскольку нет переключения под нагрузкой, кроме того контакты зашунтированы 10 Ом зарядным резистором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...