Перейти к содержанию
    

Гальваническая развязка интерфейса токовая петля 4-20 мА

Здравствуйте

 

Необходимо реализовать гальванически развязанный "мост" интерфейса 4-20 мА, т.е. на входе 4-20 мА (возможно 0-24 мА), и соответственно на выходе тоже самое. Требуется гальванически развязать вход/выход.

 

PS: Если не хватает каких-то данных - спрашивайте, возможно я упустил некоторые аспекты которые помогли бы в решении данной задачи.

 

Спасибо за внимание и за помощь.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Хотите сделать сами, или купить готовое? Нужны единичные экземпляры или много?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотите сделать сами, или купить готовое? Нужны единичные экземпляры или много?

Начну с конца: Много понятие относительное, но однозначно не единичные экземпляры.

Купить готовое - это уже готовый прибор ?

Скорее сделать самостоятельно, вопрос ещё в плане делать на каких-нить специализированных микросхемах или на рассыпухе. В принципе рассмотрю все варианты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вариантов очень много, от чисто аналоговых решений, до цифровых (ЦАП c изоляцией интерфейса к MCU)...

Вы уж как-то определитесь и скажите от чего пляшете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вариантов очень много, от чисто аналоговых решений, до цифровых (ЦАП c изоляцией интерфейса)...

к цифровому варианту как-то сердце не лежит. Интересно рассмотреть аналоговые решения.

Вижу что обо многом не додумал, но надеюсь, что с помощью участников форума вырисуется более чёткая картина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы уж как-то определитесь и скажите от чего пляшете.

Пляшу от того, что есть датчики различные (давления уровня и т.п. с выходом 4-20 мА), и есть прибор который надо отвязать гальванически от этого датчика.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Начну с конца: Много понятие относительное, но однозначно не единичные экземпляры.

Купить готовое - это уже готовый прибор ?

Скорее сделать самостоятельно, вопрос ещё в плане делать на каких-нить специализированных микросхемах или на рассыпухе. В принципе рассмотрю все варианты.

Готовое - это готовое устройство с гарантированными метрологическими характеристиками. На входе 4-20 (0-20) мА, на выходе - то же самое. Есть и такие, что из 4-20 мА делают 0-20 мА. Возможности реализации следующие в порядке убывания достижимой точности (стабильности): развязывающие усилители от Texas Instruments (Burr-Brown), трансформаторная развязка на принципе следящей системы, линейные оптроны от Clare, HP.

Изменено пользователем Пушкарев Михаил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно. У меня иные предпочтения.

Просто мне кажется, что преобразование 4-20 в цифру, а потом цифру в 4-20 с гальваноразвязкой будет несколько громолздкова-то, хотя кто знает.

 

... убывания достижимой точности (стабильности): развязывающие усилители от Texas Instruments (Burr-Brown), трансформаторная развязка на принципе следящей системы, линейные оптроны от Clare, HP.

На данный момент посматриваю на HCNR200 или нечто аналогичное, но пока ещё однозначно не определился

интересно было бы взглянуть на развязывающие усилители от Texas Instruments (Burr-Brown) можно их наименования.

PS: это случаем не ADuM, ISO и т.п. ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

интересно было бы взглянуть на развязывающие усилители от Texas Instruments (Burr-Brown) можно их наименования.

PS: это случаем не ADuM, ISO и т.п. ?

У TI это Isolation Amplifier, например, ISO124. ADuM для развязки цифровых сигналов. Если собираетесь на этом заработать, не забудьте, что скоро перед Вами встанет проблема с сертификацией устройства, как средства измерения. А следом за ней рано или поздно - сертификация как взрывозащищенного устройства, и в этом случае ранее принятые решения по гальванической развязке могут уже и не пройти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На данный момент посматриваю на HCNR200 или нечто аналогичное

+1 Самое оптимальное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пляшу от того, что есть датчики различные (давления уровня и т.п. с выходом 4-20 мА), и есть прибор который надо отвязать гальванически от этого датчика.

Я бы сказал, что это очень плохой прибор и его нужно менять на другой. Или все-таки обеспечить возможность работы без гальванической развязки. Или вообще это требование надуманное и неаргументированное (просто хочется такое заказчику). Работал с 4-20 в достаточно разнообразных конторах - нигде задача применения гальваноразвязки к токовому выходу датчиков не ставилась. Но раз Вы говорите что надо, значит этот совет Вам не подойдет :)

 

А если все-таки развязывать- то классическая схема АЦП-развязка-ЦАП. все остальные схемы добавят головной боли нелинейностью-термодрейфом/старением-настройками. Наверное можно и без процессора обойтись. С процессором все предсказуемо и даже скучно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У TI это Isolation Amplifier, например, ISO124. ADuM для развязки цифровых сигналов. Если собираетесь на этом заработать, не забудьте, что скоро перед Вами встанет проблема с сертификацией устройства, как средства измерения. А следом за ней рано или поздно - сертификация как взрывозащищенного устройства, и в этом случае ранее принятые решения по гальванической развязке могут уже и не пройти.

ЭЭЭХХХХ, сертификация это просто замечательно. Сейчас рассматриваю варианты как это реализовать, а затем буду рассматривать как это всё поверять, сертифицировать и т.п.

 

Но раз Вы говорите что надо, значит этот совет Вам не подойдет :)

К сожалению Вы абсолютно правы :) не подойдёт, хотя очень хотелось бы. Головной боли было бы на порядок меньше

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЭЭЭХХХХ, сертификация это просто замечательно. Сейчас рассматриваю варианты как это реализовать, а затем буду рассматривать как это всё поверять, сертифицировать и т.п.

Купите готовый МИДА-БИЗ-107-Ех-03. Подробные характеристики на www.midaus.com. Как средство измерения сертифицированы на Украине, ой, в Украине. Свидетельство о взрывозащищенности при необходимости оформим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...