  1. Да. Еще, если можно, ток моста с разверткой на частоте накачки и частоте биений.
  2. На продажу. Я себе ничего не разрабатываю - времени не хватает... :(
  3. Смотря какой...:) На выходные 48В: - 1,5кВт - 132 кГц; - 3кВт - 100 кГц. А у вас может действительно запаса по ШИМ'у не хватает (характерная особенность квазиков - потери рабочего цикла на резонансной индуктивности растут с ростом мощности)?
  4. Пульсация ККМ вполне нормальная. Если лезет 50 на трансфотматор - ускорить ОС моста.
  5. Или подкрутить ОС корректора и моста. Если схема работает - это радует!!! :)
  6. Да, насчет частоты я протормозил... :) Выход-то у корректора один... И насчет драйверов тоже... Сам используюю на 400 В такую схему - бутстрепный драйвер с оптикой (в последних разработках - с ADUC'ом). Правда, питание все равно делаю взвешенным - на каждый канал драйвера - свой изолированный канал питания. А для напряжений выше 500 В - только полностью изолированные драйвера. Себе дешевле... ;)
  7. Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не могу, глюков в ней хватает, но в целом вполне нормальная микросхема (люди и на UC3825 че-то делают :)). А мост при желании можно смело зарядить не на 32, а на 50-55кГц. Правда, я UCC'шку никогда не использовал с бутстрепами - только с оптоизолированными драйверами. :) От UC3875 впечатление хорошее, единственный минус - отсутствие Adaptive delay, а внешние цепи по аппликухе городить крайне неохота - наловить на них можно... Кроме того, у 75-ой, насколько я помню, отсутствует проблема асимметрии стойки CD в любых режимах.
  8. Без резьбы по плате в силовой, как правило, никуда. ;) А какая частота работы моста?
  9. Кстати, о синхронизации. Вход Sync у UCC'шки двунаправленный, т.е., если пропала синхронизация от PFC, она спокойно будет работать на собственной частоте. Кроме того, на рисунке ПП вывод Sync висит в воздухе (может быть причиной сбоев генератора!!!). Полезно подтянуть его к земле контроллера через несколько кОм. Только для нормальной синхронизации собственная частота UCC должна быть ниже частоты PFC.
  10. То есть все-таки синфазная. ;) Можно попробовать + и - 400 В также на землю растянуть, емкостями, без синфазного дросселя. Вообще, чтобы пройти сертификацию, проходные емкости сеть - выход должны быть, если не ошибаюсь, на 2500 В с резервированием (т. е., 2 конденсатора последовательно, каждый на 2500 В минимум). Синхронизировать - по фронту управления ключем PFC. Экран Фараддея теоретически должен помочь, но мне лично с его помощью не удавалось добиться хорошего результата (пробовал пару раз).
  11. Сейчас источник на статью не дам, попробую поискать. Суть в следующем - емкость создает прогнозируемый путь замыкания синфазной помехи (через межобмоточную емкость трансформатора - обходную емкость - в источник помехи). То есть устраняется протекание иглы по схеме в поисках земли. Как бы типа так. Можно и всю печатку скинуть, только желательно отметить, где какие внешние элементы расположены (моточные и др.). Расположение емкостей в схеме:
  12. "Ещё вопрос - как Вы наверно уже поняли, трансформаторы и дроссели лежат рядом с платой - с них может эта гадость лезть?" - вроде бы может, но на практике кроме наводок на щупы и трансформатор тока (причем хреново нагруженый) - не встречал. Разве что на трансформатор внутреннего питания? Я бы грешил на синфазную с корректора. А 5мОм - это всегда приятно! :) Еще момент - в корректоре ПО ВХОДУ фильтр стоит? Если стоит, для эксперимента можно попробовать выкинуть - сеть будет загажена, но цель - проверить стабильность работы UCC. Еще может помочь конденсатор с -400В на -48 (пара последовательно на 3 кВ, емкость - раза в 3 больше проходной трансформатора) или пара конденсаторов -400В - -48 и +400В - +48 (по той же технологии). Источник - Dr. Ray Ridley, если не ошибаюсь.
  13. На самом деле синхронник не при чем, хотя и с ним можно нажить проблем - просто радует, что люди делают что - то кроме флаев и пуш-пулов. :) А насчет земли контроллера - был у нас аналогичный случай. Схема очень похожая - катодка 48 В, 3000Вт (PFC + резонансник с cинхронником), контроллер силы тоже висел в воздухе. Переодически перезагружался микроконтроллер, стоявший на плате с UC (обеспечивал связь и уставки ШИМ - контроллера). Как-то дошли до того, что повесили разрядники на 350 В с платы контроллера на землю - периодически вспыхивають! ;) Кончилось тем, что привязали контроллер к земле К15-5 на 10000пФ и в параллель к нему - резистор че-то около полмегома. Попустило! А для эксперимента можно попробовать UCC'шку тупо заземлить - питание, как я понял, полностью взвешенное.
  14. Топология достаточно приличная, врядли можно сильно улучшить. Одно неясно - связана ли земля UCC'шки с землей, и если связана, то как и где? Схема с синхронником?
  15. Судя по осциллограмме, генератор работает по помехе - при попадании иглы на верх пилы компаратор 2.5 V отрабатывает по ней (сигнал Сt в иглах, на сбое генерации - игла на вершине пилы). Берется игла, скорее всего, из PFC либо из источника вспомагательного питания. Варианты лечения следующие: - топология (большая индуктивность по цепи Сt либо по земле). Если можно, скинь кусок топологии ПП контроллера с обвязкой; - источник вспомагательного питания (на выход - синфазный фильтр, если источник покупной - заземлить); - PFC (синфазный фильтр в звено 400 В между корректором и мостом, емкостями +-400 В растянуть на землю). Еще можно попробовать увеличить Ct и уменьшить Rt, но поможет врядли. И еще можно сделать резонансный/квазирезонансный PFC :).
  16. Добрый день всем! Я открывал тему в разделе "Разрабатываем ПП в САПР - Software for PCB development", но никто на нее не откликнулся. Вопрос в следующем - скачал с сайта Texas Instruments проект источника питания на базе микросхемы UCC3895, выполненный в OrCAD. Запустить его моделирование удалось только в OrCAD 16, в младших версиях (9.2, 10) не работает, в Altium транслируется нормально, но при попытке запустить моделирование пишет "Не определен вывод 19". Пробовал моделировать как встроенным симулятором Altium'а, так и SIMmetrix'ом. Модели в исходной библиотеке закодированы (Encrypted Lib), откорректировать возможности нет. Кто-нибудь знает решение проблемы?
  17. Добрый день всем! Скачал с сайта Texas Instruments проект источника питания на базе микросхемы UCC3895, выполненный в OrCAD. Запустить его удалось только в OrCAD 16, в младших версиях (9.2, 10) не работает, в Altium транслируется нормально, но при попытке запустить моделирование пишет "Не определен вывод 19". Модели в исходной библиотеке закодированы (Encripted Libraries), откорректировать возможности нет. Кто-нибудь знает решение проблемы?
  18. А на какой вывод заводишь защиту? Лучше не на CS, а на SoftStart.
  19. "Про ёмкости на CS - во всем диапазоне от 100пк до 10нан сбоит, но в зависимости от емкости по разному" - и я о том же, полностью вылечить не удалось. :) А почему на 4,7н нечетко работает? Резистор поменьше - емкость побольше. tl431 и биполярник - токовая защита? А из проблем - не удалось организовать Peak Current Mode (корректно просуммировать сигналы Ramp и CS без внешних корпусов ОУ). Пришлось ставить внешний интегратор на 10-20 периодов CS (получилось нечто вроде Average Current Mode). В LTC3722 длительность пилы зависит от длительности интервала передачи энергии - Peak Current Mode достигается расчетом 2 резисторов.
  20. "Наводка на RAMP- цепь обратной связи была отключена, юзал Voltage mode" - не зависит от режима регулирования и наличия/отсутствия цепей ОС - береться из хренового источника внутреннего питания, "гразного" PFC, хреновой топологии и т.п. Для лечения PFC можно между ним и мостом вставить синфазный дросселек и растянуть шины +-400 В со стороны корректора и моста Y-конденсаторами на землю (еще лучше - RC-цепями). "Но на днях собрал макет и понял что не всё так просто. Всё работало хорошо, пока не попытался завести сигнал на вывод CS. При наличае на CS сигнала ~2В, каналы C и D, начинали вадавать ассиметричный сигнал. Сначала подумал что опять-же наводки, но внимательно посмотрев на внутреннюю структуру UCC3895 понял что всё так и должно быть. Ввиду некоторых особенностей схемы Current Sense компаратор может легко вызвать ассиметрию." - действительно так. На критическом режиме (U CS = 2 В) возникает асимметрия стойки СD. Иногда - с дымом и копотью ;). Полностью вылечить не удалось. Слегка попускает при увеличении емкости фильтра на CS (33pF - вообще хана, 5.6n - уже чуть легче). Также будет полезным поставить параллельно фильтрующей емкости на CS разрядный полевичок, управляемый от Sync (чтобы избежать токовых биений с килогерцовой частотой). "Интересно, в вашей схеме Вы использовали интегрированную схему защиты?" - использовал. При этом спалил в квазике знатных ключей APT долларов на 300, пока не сделал мультирезонансную схему (последовательно-параллельный резонансный контур позволяет ограничить реактивность в диагонали). Но сейчас работает. Коллеги, которым лень было ключи менять, сделали проще - два внешних компаратора в софт-старт - один с интегратором (типа, Current Limiter), второй - напрямую (Overcurrent Protection). Тоже работает. А лучше использовать микросхему LTC3722 (-1 - Voltage moge, -2 - Current mode). Есть свои бока (с установкой дедтаймов в стойках) - но в целом работает значительно корректнее и правильнее, чем UC'шки.
  21. Добрый день! В каком-то посте прозвучало, что параллельно времезадающему резистору DelA-B и DelC-D стоят емкости. В UC3875 никогда их не ставил, а в UCC3895 однажды применил. Они вызывали заметный джиттер сигналов управления стоек (в активной стойке - даже перекос длительности импульсов) - с шипением транса. Связано ето, скорее всего, с некорректной работой ОУ, устанавливающего дедтайм, на емкостную нагрузку. Убрал - все прошло. По поводу несимметрии ШИМов в стойках - может быть вызвана кучей причин: - емкость на DelA-B и DelC-D; - кривая токовая защита (большая емкость по CS + отсутствие разрядного ключа ведут к возникновению биений тока в диагонале на частоте несколько кГц); - наводка на Ramp; - токовый режим работы с прямым суммированием пилы тока и пилы Ramp'a (на узких шимах опорная пила получается с двумя пиками); - нестабильная работа Adaptive delay. И т.д. А проблем с нестабильностью генератора (даже на довольно паршивой топологии) - не разу не встречал.