Перейти к содержанию
    

ukpyr

Участник
  • Постов

    1 236
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент ukpyr


  1. видел похожие жалобы на форумах FTDI - проблема где-то в их софте. на CY7C68013A как-то получают 24МБ/с непрерывно.
  2. можно и оптопарами развязать, вых.транзисторы соединить параллельно логическим "ИЛИ". но в варианте с делителями тоже можно обойтись без внешней опоры - если откалибровать внутреннюю... и ОУ взять подешевле... тогда еще неизвестно что получится проще/дешевле...
  3. для этого нужно: 1) точный делитель - резисторы 0.1%; 2) ОУ zero-shift типа MCP6V02,AD8552,OPA33x; 3) точная опора: 0.1..0.2% типа REF31xx,REF50xx,MAX61xx.
  4. за счет oversampling можно 2..3 разряда дотянуть, тем более скорость измерения небольшая
  5. а может и наоборот - обнаружили что компилер лучше оптимизирует именно этот вариант.
  6. всего-то нужно 4 ШИМа, сгенерить 2 синуса методом DDS - не проблема. Драйвер - любой полумостовой из IR2xxx. делал управление 2х-фазником от STM32F030, силовуха на IR2104 с двухтранзисторным драйвером - работает.
  7. инверторы в линейном режиме работают и на мегагерцах, проверено. сигнал на выходе HCU04 превращается в синус подбором обвязки. http://www.euroquartz.co.uk/Portals/0/pdf/tech-notes.pdf
  8. не будет на отрицательных температурах зависимость нелинейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...00&selmax=0 от 0 до +500 почти линейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...&selmax=500
  9. спай термопары можно расклепать, или залить в плоскую каплю стекла. еще бывают такие датчики: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...archweb201560_9
  10. обязательно разжевать и в рот положить? :) не дождетесь (с) это пример работы инверторов в линейном режиме, кварц там подключается элементарно
  11. какой смысл ставить по входу низковольтный диод ? высоковольтный диод (для отсечения отрицательной полярности) + высоковольтный параметрический стабилизатор (для защиты от ВВ выбросов)
  12. тип k, около 41мкВ/градус. Стандартная таблица: http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z204-206.pdf сравнить с линейным графиком можно там: http://citizen0110100110010.appspot.com/st...calc/tclin.html
  13. где-то на форумах видел тестирование - особого преимущества по шумам "правильное" заземление с одного конца не дает, а заземление с обоих концов дает запас по току нагрузки.
  14. делал похожее, на MCP3551 и Atmega8, RS232 изолированный ADuM1201, термостатирование. Софт кросс-платформенный, со встроенными БД и сервером.
  15. вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град): http://ru.aliexpress.com/item/ABWE-K-Type-...archweb201560_9 зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов
  16. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GX04.pdf или на инверторе:
  17. Alkaline2080 это Вы отстали - поищите в сети. Такие разработки делаются студентами на уровне курсовой/диплома. Никакой "черной магии" там давно нет, и вся комплектуха/информация более чем доступна... Вот с продвижением/сертификациями в нашей системе могут быть проблемы...
  18. MaxGal это понятно - без связей вряд ли кто допустит в эту систему, там везде сидят свои люди и контролируют тендера/закупки. а врачи - существа недалекие и отсталые в технологиях - будут упорно пользоваться техникой 60х годов, бо "сверху" так решили...
  19. тогда какой смысл разработчику делиться с вами? какова ваша роль в проекте? и, вообще, какой смысл сейчас разрабатывать кардиограф, если их и так как собак нерезанных, во всех ценовых диапазонах? если делать, то какой-нибудь полноценный холтер-монитор с длительной записью на карту и передачей на смартфон / по GSM врачу - цены на них пока заоблачные, хотя вся комплектуха довольно дешевая...
  20. не только: http://www.ti.com/product/ads1294 http://www.mccauslandcenter.sc.edu/CRNL/tools/ads1298
×
×
  • Создать...