SergEN
Участник-
Постов
42 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент SergEN
-
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Вот за совет спасибо. Это 370 и 372 серия ЛиттлФуз. У них невысокая разрывная способность, что-то около 40А. Соответсвенно ему нужно соответсвующее сопротивлление последовательно иметь. Littelfuse_Fuse_372_1_.pdf -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Вполне понимаю и согласен. Но смотрите: в одном случае запаиваем "мой" предохранитель враскорячку, в другом "ваш". Оба случая добуквенно (формально) соответсвую ГОСТу, но в одном случае путь утечки 4,5 мм, а в другом 10 мм. Согласитесь, что так не должно быть. Либо один вариант избыточен, либо другой недостаточен. Для одного и того же случая должны быть одинаковые требования. ГОСТ должен либо допускать, либо не допускать. Либо имеется ущербная формулировка. Понятно, что во первом(4,5 мм) случае выше оцениваеемая вероятность поиметь анальные сношения. -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Не ответили, хотя вопросы о смыслах это к создателям стандарта. Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании. Случай с максимальной защищенностью и так понятен. А так получается, что ГОСТ содержит положение, которое нельзя использовать. Скажем по ГОСТ Р 52319 и 3 мм на сетевое напряжение 220 В совсем не бред. Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения. -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Но это же бред. Какой в этом смысл? Можно подумать, что предохранитель сделан из каких-то волшебных материалов, которые предотвращают пробой при меньших зазораз, или воздух вокруг выводов какой-то особый. Не думаю, что хоть тот CTI так уж сильно отличается у пластикового предохранителя от материала ПП. Про то, что стабилитрон должен выдерживать всевозможные импульсные воздействия через предохранитель, в курсе. Кстати, если барьер питается от разделительного трансформатора, то как будто бы ГОСТ не нормирует устойсивость к импульсам. -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Подразумевается такой барьер: Вот это и не понятно, опять по кругу. А как же п 7.3 "при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется"? Или, есля я его впаяю враскорячку, обеспечив зазоры между контактными площадками на плате (как раньше паяли транзисторы типа МП40), то это удовлетворит требованиям госта? -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Это-то как раз все понятно. И 242 В - это видимо 220 +10%(предельное отклонение по нормам качества электроэнергии). То есть получается в пассивном барьере с Um=250 можно использовать предохранитель, скажем, такого вида? Кстати, может, подскажете доступные предохранители на небольшой ток (десятки мА) и напряжение 250В? До кучи тогда еще один вопрос. Три стабилитрона в параллель в цепях уровня "ia" используют с целью исключить контрольные проверки? или с какими-то еще целями? -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
С точки зрения физики более менее понятно как, почему. А вот с формальной все равно не очень. Почему тогда на рисунке обозначен зазор между двумя искроопасными цепями как зазор по таблице 5 (красная стрелка)? А как на практике при сертификации с этим делом обстоит? Кто-нибудь может поделиться? -
Как насчет STM32F10x c ядром Cortex-M3? Phy правда отдельный нужен.
-
Сдается мне, что для межплатного соединения можно можно обычные логические уровни отфильтравать RC-цепочками, в крайнем случае выправить фронты триггерами Шмидта. Тем более, что скорость передачи небольшая.
-
Искробезопасность - Предохранители
SergEN ответил SergEN тема в Электробезопасность и ЭМС
Тоже неоднозначно. Хотя получается, что таблица 5 не нормирует зазор между двумя искроопасными цепями (выводами предохранителя) п. 6.3.1. Так что ли? -
Искробезопасность - Предохранители
SergEN опубликовал тема в Электробезопасность и ЭМС
Отдельного раздела по искробезопасности не нашел, а здесь раздел все таки связаный с безопасностью. Надеюсь не сильно ошибся с выбором раздела. Собственно сам вопрос, читаю "ГОСТ Р 52350.11 -Искробезопасная цепь" и недопонимаю: Есть в ГОСТе рисунок, на котором около предохранителя указаны оба зазора: как по таблице 5, так и по п. 7.3; которые по сути являются одним и тем же зазором, как-то противоречиво получается. В результате не понятно: можно ли использовать предохранитель несоответствующий таблице 5, скажем, в простейшем шунт-диодном неизолирующем барьере (предохранитель-стабилитрон-резистор)? Например микропредохранитель для монтажа на плату с межвыводным растоянием 5.08 мм при Um=250 В. В каких случаях возникает "Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности"? Кто что думает, знает по этому поводу? -
Заоптимизировать строчку кода
SergEN ответил :-) тема в В помощь начинающему
То есть обычное деление для целых чисел? А если так: с+=1023; if(c>12000-1) c-=12000; -
Питание от бортовой сети 24В.
SergEN ответил SergEN тема в В помощь начинающему
Про 12В учту, но скорее всего не потребуется. Краем уха где-то слышал (возможно в презинтациях микросхем), может ошибась, что в боротовой сети могут присутствовать выбросы напряжения. А параметры этих выбросов как-нибудь нормированы, навроде как в ГОСТ 51317.4... ? -
Заоптимизировать строчку кода
SergEN ответил :-) тема в В помощь начинающему
А что слишком долго выполняется на современных компьютерах? Можно избавится от умножения. 1023*j = 1024*j-j 1024*j - это просто побитный сдвиг влево на 10 разрядов. А что такое "div"? -
Питание от бортовой сети 24В.
SergEN опубликовал тема в В помощь начинающему
Устройство с контроллером (+5В, до 3Вт) должно питаться от бортовой сети автомобилия 24В. Кто-нибудь сталкивался с такими вопросами? Какие могут быть дополнительные требования к источнику питания (ЭМС, отклонения питания)? подводные камни? Первое, что приходит в голову - использовать готовый DC/DC c входным диапазоном 2:1. -
Именно. Только электросчетчик меряет энергию (в некотором смысле среднюю мощность, если учесть общее время), а не среднеквадратичную мощность.
-
А вообще речь об активной мощности? если да, то Среднее арифметическое произведения тока на напряжение за какой-либо промежуток времени. Это средняя мощность. Если в все таки нужна среднеквадратичная, что сомнительно на мой взгляд, то усредняяете квадраты произведений, затем извлекаете корень.