AHTuKiLLeR 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Есть схема для униполярного режима работы ШГ. Камень C8051F410, драйвер L6506, транзисторы IRFZ24N, операционник OPA2134 (DD5), Токоизмерительные резисторы 0,1 Ом 5 Вт (R13 / R14) При включении нагрузки выбивает транзисторы. Токоограничение работает. На токосъемные резисторы подавал регулируемый ток и смотрел по осциллографу управляющий сигнал на базу транзистора. Все как надо. Но при нагрузке выбивает, секунд через 5-10 работы. Ток максимум 5 А. Транзисторы рассчитаны до 17 А. Они прикреплены к радиатору и дополнительно охлаждаются кулером. Вот никак не могу понять в чем же все-таки собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба 5 вольт маловато для открытия транзистора.... это его момент переключения, который от тока и напряжения зависит. лучше вольт 10 (можно 7В которые драйвер тянет ). Усилитель для токоизмерительных резисторов нормально работать не будет. У него вход не rail-to-rail, т.е. напряжения на входе и выходе должны быть в пределах напряжения питания + отстоять от каждого примерно на 1,5 В. Изменено 26 июля, 2010 пользователем MegaElektronik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Ток максимум 5 А. Транзисторы рассчитаны до 17 А. Они прикреплены к радиатору и дополнительно охлаждаются кулером. Вот никак не могу понять в чем же все-таки собака порылась. А питание двигателя какое? Изменено 26 июля, 2010 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTuKiLLeR 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба А питание двигателя какое? 24 Вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба 24 Вольт Выбивает либо выбросом напряжения на стоке (индуктивная нагрузка), либо теплом, из-за того что не хватает напряжения на затворе и транзистор работает в активном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTuKiLLeR 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Выбивало и тем и другим. Тока драйвера не хватало для быстрого открытия. Поставил буфера, открытие стало лучше. Порядка 24 нс. Было 170 мкс. Но еще была выявлена недоработка схемы в виде отсутствия диодов и стабилизатора для быстрого спада тока в обмотках. Подскажите какие диоды и стабилитрон поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Я так понимаю у вас биполярные транзисторы установлены, или это вы так IGBT нарисовали? Но IGBT обычно идут с встроенным диодом, поэтому скорей всего у вас установлены биполярники. Так как токи и напряжения не запредельные, то можно поставить MOSFET, диоды там в большинстве случаев тоже встроенные. Но опять же непонятно, на схеме в первом посте, у вас MOSFET с диодами, а потом вы показываете немного иную схему. Какая именно у вас используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTuKiLLeR 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Последний рисунок немного некорректный. Просто было лень перерисовывать. У меня стоят полевики со встроенным диодом. Если брать только управление ШД то силовая часть выглядит так Но я покопался в сети и нашел что для быстрого спада тока необходимо ставить диоды и стаб. Тоесть схема должна быть такой И вот вопрос по параметрам диодов и стаба. Какие они должны быть? Вот кстати осцилограммы Для резистивной нагрузки (резистор 0,1 Ом) И для индуктивной нагрузки ( непосредственно мотор) 1 канал - сигнал управления с МК 2 канал - сигнал с базы транзистора 3 канал - сигнал с истока транзистора Это пока без доидов и стаба. Сейчас запаяю и посмотрю как картина измениться. Изменено 28 июля, 2010 пользователем AHTuKiLLeR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTuKiLLeR 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Поставил я в общем стабер и диоды. Транзисторы поменял на другие с напряжением сток-исток 100 Вольт. Вроде поехало. Но вопрос. Сильно греется стабилитрон. Из-за чего? Он на 36 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба рассеивает выбросы в тепло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Кхм... А в чем глубокий смысл делителя R20, R23 и тому подобных? Делят что? Что в DD3 происходит, если даже с токового компаратора приходит нормальный сигнал о токовой перегрузке? Ток что, ограничивается, выключается на какое-то время? Kак быстро все это происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTuKiLLeR 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Кхм... А в чем глубокий смысл делителя R20, R23 и тому подобных? Делят что? Это резиторы задающие коэффициент усиления ОУ Что в DD3 происходит, если даже с токового компаратора приходит нормальный сигнал о токовой перегрузке? Ток что, ограничивается, выключается на какое-то время? Kак быстро все это происходит? При превышения напряжения Vsense (по сути величина тока) транзисторы закрываются. По тактирующему сигналу происходит включение транзисторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться