Перейти к содержанию
    

ХА, ХК, ПП - самый дешевый вариант.

Задача самая простая, подключение тармопары к мк. Максимальная температура 1000 - 1300 `С.

Один канал. Точность +- 2% по температуре.

Знает ли кто решение дешевле, чем на AD7705/06 ? Есть идея сделать на рассыпухе АЦП двойного интегрирования, но это достаточно большое время на разработку, площадь платы, дополнительные ресурсы мк, а этого всегда не хватает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрите даташит на AD8552. Там найдется все, что надо. Для доработок схемы я пользовался спайсом. Вот так, вслепую, запросто можно от ТХА к ТХК переходить. Второй ОУ использовал как ФНЧ На МК заводится на АЦП. Двойное интегрирование ненада. :)

Упс, не заметил температуры какие. Тогда платинородий-платина. Вытянуть этим ОУ тоже можно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во первых новые АЦП у аналогдевайса дешевле этого старья 7705, во вторых в них опора встроенная и они более удобные, это еще удешевляет. Но вообще-то есть еще раза в 2-3 дешевле s-d ADC кажись у TI. Так что гемороиться с рассыпухой дороже выйдет. Да и какой смысл экономить 0,5$.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я использовал: Thermocouple-to-Digital Converter MAX6675. Возможно не самый дешевый вариант, но зато простой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрите даташит на AD8552.

Тогда платинородий-платина. Вытянуть этим ОУ тоже можно

 

Да, это вариант. Спасибо. Смущает, что как ни крути, фильтрация будет хуже чем с сигма-дельта ацп.

Надо проверять в бою. Ну и цена всего на $1 дешевле ads1110.

 

Во первых новые АЦП у аналогдевайса дешевле этого старья 7705, во вторых в них опора встроенная и они более удобные, это еще удешевляет. Но вообще-то есть еще раза в 2-3 дешевле s-d ADC кажись у TI. Так что гемороиться с рассыпухой дороже выйдет. Да и какой смысл экономить 0,5$.

 

Ну во первых, на 7705 уже все работает, и нужно аргументировать начальству, чтобы переходить на что-то новое, а то получается шило на мыло. Опора на плате уже есть и так, для других нужд. У самого АД дешевле - разве что AD7796, но он не очень подходит, ПГА меньше 128 не умеет, а нужно хотя бы 64. И в 2-3 раза это сильно конечно, из дешевых у ТИ есть ads1110, вроде-бы подходит, но нужно все по подробней посмотреть. Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Знает кто, что есть дешевле названного из градусников с и2с ? (Корявый 1-вайр не предлагать).

 

Я использовал: Thermocouple-to-Digital Converter MAX6675. Возможно не самый дешевый вариант, но зато простой.

 

Да, цена та еще, и это не последний недостаток. Только до 1024 градуса, только К-тип термопары. Ну доставабельность крайне плохая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, это вариант. Спасибо. Смущает, что как ни крути, фильтрация будет хуже чем с сигма-дельта ацп.

Надо проверять в бою. Ну и цена всего на $1 дешевле ads1110.

Ну во первых, на 7705 уже все работает, и нужно аргументировать начальству, чтобы переходить на что-то новое, а то получается шило на мыло. Опора на плате уже есть и так, для других нужд. У самого АД дешевле - разве что AD7796, но он не очень подходит, ПГА меньше 128 не умеет, а нужно хотя бы 64. И в 2-3 раза это сильно конечно, из дешевых у ТИ есть ads1110, вроде-бы подходит, но нужно все по подробней посмотреть. Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Знает кто, что есть дешевле названного из градусников с и2с ? (Корявый 1-вайр не предлагать).

Да, цена та еще, и это не последний недостаток. Только до 1024 градуса, только К-тип термопары. Ну доставабельность крайне плохая.

Могу предложить TMP36 от AD, выход аналоговый, но зато цена очень хорошая, да и в 7705 один канал свободен. Я эти датчики везде ставлю, проблем никогда не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая.

 

Просветите, для чего используется холодный спай, в вашей схеме?

Люди говорили, что давно применяют компенсацию для этого дела. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могу предложить TMP36 от AD, выход аналоговый, но зато цена очень хорошая, да и в 7705 один канал свободен. Я эти датчики везде ставлю, проблем никогда не было.

 

А с них мы перешли на MCP9700, они дешевле и более предсказуемы. У ТМП36 со стабильностью плохо, но жить можно, если ее все кондерами обвешать. :-)

 

Просветите, для чего используется холодный спай, в вашей схеме?

Люди говорили, что давно применяют компенсацию для этого дела.

 

Он не используется, он есть, в месте контакта металла термопары и меди. Вот как раз для его компенсации и нужно знать его температуру. А холодный, потому что на другом конце - горячий. :-) А вы видимо имели ввиду, "холодный" - охлажденный до 0 радусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Он не используется, он есть, в месте контакта металла термопары и меди. Вот как раз для его компенсации и нужно знать его температуру. А холодный, потому что на другом конце - горячий. :-) А вы видимо имели ввиду, "холодный" - охлажденный до 0 радусов.

 

Не сразу сообразил, что соединительные провода термопары прогреваются достаточно сильно.

Для каждого провода может быть, что у них разная температура будет?

Или там должен быть теплообменник между ними? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не сразу сообразил, что соединительные провода термопары прогреваются достаточно сильно.

Для каждого провода может быть, что у них разная температура будет?

Или там должен быть теплообменник между ними? :)

 

Даже если они не прогреваются - они как минимум будут иметь температуру окружающей среды +25.

При правильном проектировании, на расположенных на одной клемной колодке контактах термопары врядли будет большая разница по температуре. Термопары как правило, применяют только там, где другие типы термодатчиков не подходят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А с них мы перешли на MCP9700, они дешевле и более предсказуемы. У ТМП36 со стабильностью плохо, но жить можно, если ее все кондерами обвешать. :-)

ХМ.. особо кондерами их некогда не обвешивал, но для бюджетного варианта сойдет, насчет MCP спасибо, вроде как неплохая замена получается :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Даже если они не прогреваются - они как минимум будут иметь температуру окружающей среды +25.

 

Посмотрел datasheet на AD7705 - там есть возможность подключить, кроме термопары, еще и недорогой термодатчик - терморезистор. Там есть специальный источник стабильного тока. Вполне можно измерить температуру холодного спая. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел datasheet на AD7705 - там есть возможность подключить, кроме термопары, еще и недорогой термодатчик - терморезистор. Там есть специальный источник стабильного тока. Вполне можно измерить температуру холодного спая. :)

 

К 7705 можно что угодно подключать, это простой ацп. Источника тока я там тоже не наблюдаю. Терморезистор-то не дорогой, а вот его калибровка, далеко не дешевая процедура.

 

Кстати, по поводу ацп, в тритоне есть MCP3421 за смешные деньги, которую можно попробовать использовать. SOT23, встроенная опора, И2С, 18 разрядов, ПГА 1...8, шум - 1.5 мкв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...