Адресные пожарные датчики.

У данных датчков есть несколько состояний.

Как организована адресация у данных датчиков ?

В датчике установлен контроллер ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У данных датчков есть несколько состояний.

Как организована адресация у данных датчиков ?

В датчике установлен контроллер ?

Да, есть несколько состояний, в зависимости от типа датчика.

Адресация может быть организована по разному, в простейшем случае, запускается цикл опроса от нулевого адреса и до максимального, а каждый датчик считает запросы и отвечает только на свой номер. После всего опроса - сигнал сброса счетчиков и все по новой.

Несомненно, в датчике установлено контроллер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, есть несколько состояний, в зависимости от типа датчика.

Адресация может быть организована по разному, в простейшем случае, запускается цикл опроса от нулевого адреса и до максимального, а каждый датчик считает запросы и отвечает только на свой номер. После всего опроса - сигнал сброса счетчиков и все по новой.

Несомненно, в датчике установлено контроллер.

Т.е. по сути там цифровой протокол обмена, но физически передается током ?

Производитель датчиков дает протокол обмена с датчиками или же в праве отказать в такой информации?

Или используется стандартный протокол обмена общий для всех типов адресных датчиков ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. по сути там цифровой протокол обмена, но физически передается током ?

Производитель датчиков дает протокол обмена с датчиками или же в праве отказать в такой информации?

Или используется стандартный протокол обмена общий для всех типов адресных датчиков ?

Конечно цифровой протокол (или интерфейс), а как передается, каждый разработчик сам придумывает.

Протокол скорее всего не дадут, скажут, покупайте наши приборы, которые понимают наши датчики. Но если вы будете много датчиков продавать (покупать, в зависимости от того кто вы), то можно договориться.

Стандартного протокола нету, по крайней мере в России. Если кто знает, пусть меня поправит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сталкивался однажды с подобной системой - там было подобие I2C. Питание и обмен были организованы по одной линии. В датчике через диод от питания (12 В) включен конденсатор такой ёмкости, чтобы успевал заряжаться между циклами опроса других датчиков (сервер специально делает паузы) и чтобы хватало на собственный цикл ответа.

Рассылка команд осуществлялась модуляцией питающего напряжения в диапазоне 1...0.5 Uпит, а ответ закорачиванием линии питания транзистором устройства по "первичной стороне" (до диода).

Другие устройства легко отличали команды от ответов (могут же совпадать по содержимому) на основании состояния компаратора, настроенного на 35% питания в линии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...