Перейти к содержанию
    

Ограничение тока, микросхемы ЛСН LM2941S

Микросхема ЛСТ LM2941S, 1А с низким падением напряжения 0,5в. Необходимо ограничить ток через микросхему, на уровне 600ма.

Для LM317 есть документированные решения, для LM2941S, нет.

Если способы ограничения тока, стабилизатора напряжения на микросхеме LM2941S, без дополнительного силового транзистора, а скажем

шунтирование маломощным транзистором, делителя напряжения. Такой способ описан для LM317.

lm317.jpg

lm2941.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такой способ описан для LM317.

LM317 может работать с выходным напряжением, начиная от Vref, а LM2941 только от 5 В и выше (при таком же Vref). Чем вызвано такое ограничение в документации не нашел.

Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем.

Если верна схема в даташите, то у него логика обратная к LM317.

Шунтирование нижнего резистора может быть и подойдет - это зависит от напряжений и токов на выходе микросхемы.

А вообще, для ограничения лучше штатно притягивать к плюсу вход ON/OFF, соответственно шунт с транзистором ставить в плюс питания.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем.

Так там сказано как:

Using 1 kΩ for R1 will ensure that the bias current error from the adjust pin will be negligible. Do not bypass R1 or R2. This will lead to instabilities.

Для уменьшения выходного напряжения (соответственно, ограничения тока) следует увеличивать эквивалентное сопротивление R1.

 

А вообще, для ограничения лучше штатно притягивать к плюсу вход ON/OFF, соответственно шунт с транзистором ставить в плюс питания.

Ограничению это не поможет, микросхема будет просто выключаться. Там ведь показаны ON/OFF thresholds.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо.

Зарядное устройство для герметичной 12В 7А/Ч батареи, работающей в буферном режиме от блока питания 15В (14,6 - 15,5В), на заряженном АКБ необходимо поддерживать 13,6-13,8В. LM2941, как раз подходит по току и по напряжению, падение напряжение на LM2941 не более 0,4В при токе 0,5А. Оставалась проблема ограничения тока заряда АКБ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня LM337. Схема включения -- по datasheet

На входе -23 V. На выходе в "холостом" режиме -13.8 V (вых. алюм. конденсатор 1000 µ). При токе через нагрузку 0.5 A выходное напряжение проседает до -13.1 V, при этом напряжение на входе проседает до -17 V (трансформатор ТС-40-1). Так и должно быть или что-то не так? Я надеялся, что при разнице вх. и вых. напряжений >2V выходное напряжение будет держаться

Изменено пользователем conan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при этом напряжение на входе проседает до -17 V

А чем измеряли?

Вольтметр показывает среднее напряжение, а осциллографом можно увидеть, что "просадка" напряжения на входе может быть и до более низкого, чем 17 В, напряжения (без учета знака).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чем измеряли?

Вольтметр показывает среднее напряжение, а осциллографом можно увидеть, что "просадка" напряжения на входе может быть и до более низкого, чем 17 В, напряжения (без учета знака).

Да, noname вольметром

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На входе-то конденсатор есть?

Да, 220 µ / 200 V

А если действительно падает вх. напряжение, имеет ли смысл немного смотать вых. обмотку трансформатора, чтобы уменьшить напряжение на входе регулятора скажем до -18 V, в надежде, что на самом регуляторе будет теряться меньшая мощность и будет больший ток на нагрузке?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, само по себе перераспределение не произойдёт. Отключите от трансформатора мост, нагрузите вторичную обмотку резистором такого номинала, чтобы соответствовал примерно требуемому (действующему) значению тока нагрузки. Измерьте вольтметром (на переменном диапазоне, естественно), насколько проседает напряжение на концах обмотки при подключении резистора. Тогда будет видно, подходит ли трансформатор под Ваши цели.

Хотя, если Вы используете одну из вторичных обмоток ТС40-1, то её напряжения (18В) должно хватать при нагрузке в полампера. То, что выпрямленное напряжение проседает до 17В, может говорить о недостаточной ёмкости электролита после моста. Увеличьте его до хоть 1000мкф для проверки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...