alik_tv 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба Привет всем Нужно вентилятор выбрать для силового шкафа. В качестве исходных данных есть 3Д модель в Инвенторе, параметры симисторов и т.д. Надо высчитать необходимый расход воздуха. Может к Инвентору какая примочка есть для этого? Хотелось бы это сделать с миним. ручных расчетов. К сожалению, опыта в этом деле нет, поэтому даже оценочный расчет боюсь не выйдет. Может другое спец. ПО какое есть? Приветствуются ссылки на эту тему. Ткаченко Олег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба расчет можно свести к довольно простой модели. потребуются след. входные данные - температура воздуха вокруг шкафа, температура выбрасываемого воздуха из него (т.е. допустимая темп-ра в шкафу), выделяемая в шкафу мощность (тепло, кпд). L = P / (deltaT * 0,334368) L - производительность вентилятора, куб.м./час deltaT - разность температур вход/выход, градусов Цельсия. P - выделяемая мощность, Ватт. пример: разность температур 60*С мощность 20кВт расход воздуха - 1000куб.м./час. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться