Степень взрывобезопасности электрооборудования

История такая. Есть взрывоопасное помещение - там находится печь для подогрева природного газа. В смежном помещении( не взрывоопасном) размещается тиристорный регулятор, который управляет этой печью. В том же помещении( взрывоопасном) находятся два датчика температуры, сигналы с которых заводятся в тиристорный регулятор через барьеры искробезопасности Овен( они размещаются в том же шкафу что и тиристорный регулятор). От меня требуют указать в документации на тиристорный регулятор степень его взрывобезопасности и категорию помещения для его размещения. Иначе заказчик не принимает. Почитfл ПУЭ, что-то мутно все. Может кто-нибудь сказать что-нибудь конструктивное:)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно такие вопросы регламентируют ведомственные нормативы. Могу предположить, что смежное помещение ошибочно классифицировано как невзрывобезопасное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не-взрывобезопасное оборудование может размещаться в невзрывоопасных помещениях не ближе какого-то расстояния (точно не помню) от входа во взрывоопасное помещение. Посмотрите документацию на барьеры иско-безоп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все может оказаться не так просто.

Посмотрите про связанное электрооборудование в ГОСТ 60079-0-2011. Например, для варианта оборудования не имеющего специальных конструктивных решений, обеспечивающих взрывозащиту, и расположенного вне взрывоопасной среды. Скорее всего это ваш случай.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет такого понятия - "взрывобезопасность". Есть понятие "взрывозащищённость".

В ПУЭ всё достаточно чётко описано пукт 7.3.33. издание 7

Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:

Взрывонепроницаемая оболочка

Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом

Искробезопасная электрическая цепь

Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями

Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями

 

 

Ваш тиристорный регулятор не подходит ни под одну из вышеупомянутых категорий. То есть он без средств взрывозащиты. Следовательно его можно устанавливать только вне взрывоопасной зоны. Подключать к нему приборы, установленные во взрывоопасной зоне, можно только при соблюдении какого-либо из вышеупомянутых требования. Как в Вашем случае применять искробезопасную цепь. Но можно и установить датчик во взрывонепроницаемой оболочке.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток, форумчане!

 

Не хотелось бы плодить новые темы, поэтому напишу сюда.

 

Проектируем взрывозащищенное устройство, на основе не взрывозащищённого устройства. Т.е. выбираем взрывозащищенные разъёмы, металлический корпус, и вся плата, предполагается, с горочкой заливается компаундом. Все детали (металл, корпус, разъёмы и компаунд) имеют соответствующие сертификаты. Т.е. защита типа 2EXIImb T6.

Но есть еще разъём USB, так как таких разъёмов взрывобезопасных мы не нашли, можно ли цепи USB защитить по типу искробезопасная цепь? И чтоб класс защиты не ухудшился.

USB предполоагется использовать только во время сервиса, а не на объекте.

 

В ГОСТ-ах такого явного "допущения" не нашел. Если не трудно то можно ссылку на текст в ГОСТе.

 

Заранее, спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что за разъём такой? не встречал!

Просунте USB разём в корпус, а снаружи приварите цилиндр с резьбой и герметичной крышкой.

При сервисе (когда требований к взрывозащите временно нет) - отвинтили, попользовали. В штатном режиме - завинтили.

 

Или прийдётся прокинуть через взрывобезопасный разём который не соответствует стандарту USB .....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А каким документом необходимо руководствоваться для определения зазора между двумя цепями которые не покрыты компаундом, но при этом защита типа компаундирование.

Просто встал вопрос: есть блок питания, 3 на 5 см. Под ним есть выводы самого БП и дорожки от них. Естественно герметик между БП и платой попасть не может. Какой зазор выбирать в этих местах?

По логике вещей стоит ориентироваться на зазоры указанные на искробезопасную цепь, в части не залитые компаундом. Или допустимые зазоры по воздуху между двумя проводниками.

А как правильно?

 

И еще: какие требования предъявляются к реле залитое компаундом? Кроме того что корпус реле должен быть из неорганического материала и что изоляция между обмоткой и контактами должна быть 1500 В (для 220 вольт переменки) ничего не видел. Люди подсказывают что видели реле в компаунде которое было в металлическом кожухе. Ток коммутируемый до 12 А.

В ГОСТе написанно:

До герметизации переключающие контакты необходимо обеспечить дополнительной оболочкой. Если номинальный ток контакта превышает 6 А, дополнительная оболочка должна быть неорганической.

Как тогда поступить? Обе цепи реле не искробезопасные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По информации продавцов (прямой информации от производителя не нашел), вот этот разъем - http://www.cnlinko.com/product_detail.php?id=228 - взрывобезопасный. Так что, возможно, вариант, уточняйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...