v1taliy 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго всем времени. Возникла необходимость, немного увеличить мощность компового БП AT. Задача: получить ампер хотябы 20 по 5В и ампер 5, - по 12В. На наклейке указан ток23А, но в это мало верится. ЗА АТХ, пока что, нет желания браться, а хотелось бы решить задачку с АТ. Кое какие доработки уже проведены:поставил поболее входные емкости, поставил радиаторы больше, входной фильтр переставил с АТХ бп, выходной фильтр поставил нормальный, 5В диодную сборку(1640) заменил на SBL3045PT, по 12В оставил пару FR302 мне их хватит. Но с трансформаторм зашел в тупик. Сравнил разводку плат АТХ(JJ250) и этого АТ - по части выходного тр-ра все одинаково. Разведено и под АТХ стандартный тр-р и малый ат. Естественно перекинул тр-р ERL-35, но не тут то было. С нагрузкой по 5В 2-3А, бп не стартует, без нагрузки включется но неустойчиво. По 12В с 1А напряжение занижено до 10-11В. Какая-то чехарда. Прозвонил вторички и у АТх тр-раи АТ. Разница, как выяснилось есть. Вот собственно и вопрос, а реально ли сделать такую замену? Думаю может дгс не такой как в атх На схемах ниже, видна разница по вторичкам АТ АТХ Изменено 23 июля, 2016 пользователем v1taliy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба надо не заниматься онанизмом, а приобрести нужный БП а с таким подходом вы, того и гляди, и силовые бипояры на полевые замените за компанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Нечего тут даже и покупать — у любого сисадмина гора условно дохлых БП и практически всегда даром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy 0 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Горы блоков, у админов, задаром - это у Вас. А у нас много чего разбомблено и все что можно, уже ушло. И потом, зачем добру пропадать? Выяснилось, что родной тр-р с вольтдобавкой, а стандартный атх - без. Но не дает покоя факт, что разводка плат вторичек, почти идентичная.. :) Если вольтобавка, работает с 5 в 12В, то возможно на атх тр-ре, не хватает напряжения для запуска 494, она запитана от 12В. И процесс работы смешанный: то автогенерация, то подхват с шим(при малой нагрузке), или выключение. Правильный ход мысли у меня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 · Жалоба Нет, неправильный. Правильный будет - купить новый БП. Как показывает практика, упражнения с модернизациями дохлых компьютерных источников - обходятся дороже. И пусть Вас не смущает "идентичная разводка плат вторичек", это как раз последний аргумент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Если нет возможности приобрести мощный БП, тогда научите работать два идентичных блока в параллель и будет вам прирост мощности в нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy 0 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Так и хочу сделать. Два АТ резервируют друг друга. Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Поэтому и заинтересовался этой задачкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Однако, например, если один бп, снимается на ремонт, то второй может не справится. Значит ставите три в параллель, два в работе - один в ремонте или замене. Вам все верно было сказано выше, что в переводе - "не занимайтесь ерундой." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Поэтому и заинтересовался этой задачкой. а у вас кроме интереса что-нибудь есть? или вы с голыми руками в бой бросаться надумали? к примеру, эквивалент нагрузки, есть? а то вдруг на самом деле БП всё и так может, а вы ему не верите но всё же было бы верным почитать книжку и сделать БП с нуля. Даже из подножного корма, коего у вас навалом. Предлагаю найти UC3843, она не редкость, и на ней сделать прямоход на нужную мощность. Ацетон найдёте, думаю, трансформатор размочите, расклеите, перемотаете. ДГС штатный. Сложностью после разбомбленности может быть найти полевой транзистор на 800+ вольт, да как плату сделать. Зато схема проста для понимания, расчёта и сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Да, стресс-тест не проводил, признаю :( Страшновато правда, вдруг пыхнет, но на ампер 15 надо нагрузить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Советую сделать отдельный источник вольт на 20 для питания TL494 и управляющего трансформатора, как в АТХ. По крайней мере, проблем запуска не будет. А в остальном полностью присоединяюсь к советам не заниматься ***. БП сгорит - не жалко, так пожалейте хотя бы питаемую систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба Да, стресс-тест не проводил, признаю :( Страшновато правда, вдруг пыхнет, но на ампер 15 надо нагрузить. Не должен "пыхнуть".Компьютерные блоки питания все делаются с защитой от перегрузки по току. Правда, не известно в каком состоянии у вас блоки. Хоть не очень битые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба 1-AT_PS_before 2-AT_PS_in_prog 3-AT_PS_after Привет всем. Такие АТ блоки как на фото. 1 - до переработки. 2 - в процессе, а 3 - результат. Попался на базаре бп, на 1 фото, с 33 трансформатором и средним дгс. Нагружаю все бп, пока что на 3А по 5В , и 0.8А - по 12В. Снимаю крышку и отключаю кулер. Для более точного контроля нагрева. Во 2 и 3 БП, трансформатор и дгс очень мизерные и греются почти до 50, особенно дгс. Во 2, кстати, я дгс подобрал с 400Вт АТХ :) Теперь еле теплый(без обдува), напряжения в норме. А вот у БП №1, (со средними дгс и 33тр-м), нагрев намного меньше и трансформатора и дросселя. Все еле теплое. Град 40 - это максимум и без охлаждения. Это нормальный результат. Чего не скажешь про 2 и 3. Теперь нужно или намотать самому трансформаторы на 33 или 35 феррите или найти, как в 1 БП. И вот тогда, думаю, 15А должен отдавать. Заметил еще такое: на всех 3 блоках, на шильдиках, указан ток 23А по 5В. Допускаю, что в 1 бп, так оно может быть и есть. Но про 2 и3 - точно наврали. Тем более, что диодные сборки стоят, в одном на 10А, во втором на 16А. Нагрузка планируется максимум 5В 15А. Примерно 30 медиаконверторов. На данный момент их 14(каждый по 0.5А), но количество может увеличится. Нужно, чтобы нагрузку выдерживал 1 БП, чтобы заменить второй блок, при поломке. Хочу развязать бп диодами Шоттки. Конверторы работоспособны и при 4.75В Подниму до 5.2В на выходах БП. И для выравнивания токов применю сопротивления. Способ расчета уже нашел. Сделаю регулируемые сопротивления с шагом -0.1Ом и подровняю токи по амперметрам. В серверных бп с горячей заменой, тоже развязка, но с датчиками тока и видимо, с корректировкой работы шим. С 12В мне надо получить 9В для работы свитчей. Поставлю линейный стабилизатор с вольтлобавкой, на полевом ключе, с малым падением. Уменьшать в самом БП не хочется, для универсальности замены блоков, да и не то чтобы это просто сделать. В АТХ, 3.3 канал, на линейном стабе обычно. Так что вариант вполне себе. Не понимаю, почему большинство говорит, не заниматься фигней. Ну вот чем плохи, в данной ситуации блоки питания АТ:? Выдают как раз нужные напряжения. Запчасти можно найти, если поискать. Только, канечно, головняк с дороботкой, но на это можно пойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Не понимаю, почему большинство говорит, не заниматься фигней. Ну вот чем плохи, в данной ситуации блоки питания АТ:? Выдают как раз нужные напряжения. Запчасти можно найти, если поискать. Только, канечно, головняк с дороботкой, но на это можно пойти. Полное самообслуживание - сам вопрос задаёт, сам себе отвечает. Откройте секрет. Ктотакой "дгс"? Я только это нашёл: http://klmn.price-review.ru/search.html?as...%94%D0%93%D0%A1 :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Нужно, чтобы нагрузку выдерживал 1 БП, чтобы заменить второй блок, при поломке. Хочу развязать бп диодами Шоттки параллельная работа блоков напрямую возможна только с current sharing, чего нет у БП АТ. Поэтому вы ставите диоды, на которых упадёт полвольта, да на 15А - печка о семи с лишним ваттах. Между тем, токовый прямоход на простом контроллере умеет параллелиться с другими такими же, без всяких диодов. Но экспериментируйте, это всем полезно и занятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться